Полная версия этой страницы: 
Swegon Gold 60 частотник
  
 
 
  Добрый день.
Уважаемые форумчане, может кто-то сталкивался с проблемой замены частотного преобразователя (установлен на самом двигателе) на не родной, например ABB, Danfoss и т.д (старый сгорел).
Может кто-то знает, по какому протоколу общается контроллер IQnomic с частотником (разъем подключения FCC на плате частотника). 
P.S. В сервисе Swegona помочь ничем не смогли.
 
 
 
  Сергей А. Ефремов
  15.5.2015, 16:08
  
 
  А сам частотник нет возможности идентифицировать? Наверняка это какой-нибудь кудрявый семён, абвг или шнайдер, ну или что-нибудь такое. Далее логика действий - Ctrl+A, Ctrl+C
 
 
 
 
  Спасибо конечно за информацию, но не подходит
 
 
 
 
  ЕМНИП, у Свигонов частотник мёртво интегрирован в движок. Заменить только частотник не получится, там вся вентгруппа под замену идёт.
 
 
 
 
  у свегона венты оем ебм-папст, цилябег и симён
 
 
 
 
  менял, щит был не родной  постоянно ошибка по DC, время разгона пришлось ставить аж 10 мин
 
 
 
 
  Пару лет назад делал такой и двигатель перематывал.
Сейчас снова два пришло в ремонт , только двигатели целые.
Будут вопросы отвечу в личку
https://vk.com/id39500466
  
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.